企业社会责任论坛

标题: 走出干粉灭火器配置的误区 [打印本页]

作者: xiaowang    时间: 2009-3-9 17:08
标题: 走出干粉灭火器配置的误区
很多单位都配置了灭火器。但笔者发现,一些单位在配置干粉灭火器上存在误区——他们往往不分场所一律配置BC类干粉灭火器。但其实干粉灭火器分为ABC和BC两种,各自的适用范围不同。 

    干粉灭火器的铭牌上都标明ABC或BC字样,来表示其分类的适用范围。A代表固体,B代表液体,C代表气体,BC类干粉灭火器只适合扑救液体、气体物质火灾,不适合扑救一般固体物质火灾。因此,在商场、宾馆、集贸市场、办公楼宇等固体可燃物较多的场所配置BC类干粉灭火器是不恰当的。ABC类干粉灭火器才是最合适的,只是价格较高。


作者: hengyao    时间: 2010-9-17 10:36

我们都用的ABC类的


作者: liuy3891    时间: 2010-9-17 11:32
學習了!
作者: 谭顺元    时间: 2010-9-17 14:46

《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)根据灭火器配置场所内的物质及其燃烧特性,将火灾分为五类:

A类火灾:固体物质火灾;

B类火灾:液体以及可熔化固体物质火灾;

C类火灾:气体火灾;

D类火灾:金属物质火灾,如钾、钠、镁、钛、锂、铝镁合金等;

E类火灾:带电物体火灾,如发电机、电线电缆、家用电器等。


作者: zhifen    时间: 2012-7-13 16:54
學習了




欢迎光临 企业社会责任论坛 (http://www.chinacsra.org.cn/) Powered by Discuz! X3.2