企业社会责任论坛

标题: 如何快速计算灭火器应该配置的数量? [打印本页]

作者: 谭顺元    时间: 2010-12-23 16:16
标题: 如何快速计算灭火器应该配置的数量?

建筑灭火器配置计算实例

一、厂房灭火器设计计算

该厂房建筑面积为450m2 ,为严重危险等级,C类气体火灾,

      Q= K×(S/U

由于该建筑已经设置了室内消火栓系统,所以K0.9

Q=0.9×(450/0.5=810

根据《建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005》,严重危险等级,C类气体火灾单具灭火器最小配备级别为89B,则需要的灭火器数量为:

        N=810/89=9.10

故,取设计灭火器数量为10个。

在布置消火栓时,每个设置点设置2具灭火器,5个设置点,每个设置点的灭火级别为:

        QC=Q/N=810/5=162B

所以选用MF/ABC5型磷酸铵盐灭火器,共10具,每个设置点设置2具,设置点间距不大于18m

二、辅跨灭火器设计计算

1、辅跨一层在高低压配电室内设置灭火器。

该高低压配电室面积为162 m2,为中危险等级,E类火灾,

        Q= K×(S/U

    由于辅跨为设置室内消火栓系统和灭火系统,所以K1.0

          Q=1.0×(162/1=162

根据《建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005》,中危险等级,E类火灾单具灭火器最小配备级别为55B,则需要的灭火器数量为:

N=162/55=2.95

         故,取设计灭火器数量为3个,该3具灭火器设置在一个设置点,该设置点的灭火级别为:

              QC=Q/N=162/1=162B

所以选用3MF/ABC5型磷酸铵盐灭火器。

2、辅跨二层在走廊内设置灭火器。

       辅跨二层的面积为324 m2,为中危险等级,E类火灾,

           Q= K×(S/U

    由于辅跨为设置室内消火栓系统和灭火系统,所以K1.0

          Q=1.0×(324/1=324

根据《建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005》,中危险等级,E类火灾单具灭火器最小配备级别为55B,则需要的灭火器数量为:

N=324/55=5.89

故,取设计灭火器数量为6个。

在布置消火栓时,每个设置点设置2具灭火器,3个设置点,每个设置点的灭火级别为:

        QC=Q/N=324/3=106B

所以选用MF/ABC5型磷酸铵盐灭火器,共6具,每个设置点设置2具,设置点间距不大于18m。、

 

以下为朋友给我推荐的快速计算表,只要输入建筑物的面积即可知道应该配置的灭火器数量。


作者: 谭顺元    时间: 2010-12-23 16:19
抱歉,该灭火器配置速算表为.exe文件,这还上传不去了。
[此帖子已经被作者于[lastedittime]1293093263[/lastedittime]编辑过]

作者: 若我安可    时间: 2010-12-23 21:55
QUOTE:
以下是引用谭顺元在2010-12-23 16:19:06的发言:
抱歉,该灭火器配置速算表为.exe文件,这还上传不去了。

谭兄,可以先将.exe格式的文件先压缩成rar.或zip格式,然后就可以上传了。


作者: 谭顺元    时间: 2010-12-24 08:58

 多谢安可,俺听您的,果然管用呢。

[upload=rar]viewfile.php?id=1566[/upload]

作者: xiaowang    时间: 2010-12-24 09:29

学习一下的说


作者: tonymenlee    时间: 2011-8-20 08:42
这个也有啊,哈哈,只有想不到,没有大家做不到
作者: Johnz    时间: 2011-8-20 10:52

[em140]谭版的计算没错,但你忽略了一个非常重要的依据(忘了叫啥来的,间距?)。

公式算出来的配置数量可以是最少配置数量。


作者: 谭顺元    时间: 2011-8-21 16:29

上述公式计算出来的灭火器数量是最少配置数量。

关于灭火器的布置间距,可参考以下两点要求:

1.《建筑灭火器配置设计规范》规定:手提式灭火器最大保护距离为25米,推车式灭火器最大保护距离为50米

2.ICTI商业行为守则规定:灭火器使用者同灭火器的距离不应超过75英尺(23米)。


作者: boyi    时间: 2011-8-22 10:35

学习了。

有清晰的数字距离,比以往的估计要好得多。


作者: boyi    时间: 2011-8-22 10:35
QUOTE:
以下是引用谭顺元在2011-08-21 16:29:38的发言:

上述公式计算出来的灭火器数量是最少配置数量。

关于灭火器的布置间距,可参考以下两点要求:

1.《建筑灭火器配置设计规范》规定:手提式灭火器最大保护距离为25米,推车式灭火器最大保护距离为50米

2.ICTI商业行为守则规定:灭火器使用者同灭火器的距离不应超过75英尺(23米)。

感觉这样操作比主题贴更加实用,因为计算还是比较麻烦的,哈哈


作者: Johnz    时间: 2011-8-23 12:11

[em140]一般工厂(严重危险程度,可能造成群死群伤或劳动密集型企业)就按面积/50平方就可以得出最少灭火器数量啦,最少不得少于2枚

当然如果工厂选好了灭火器种类(一般选ABC干粉+5公斤),则忽略面积而按灭火器保护距离(15米)来配置,每一个位置配置2枚,数量会多,当然绝对符合标准。


作者: zeng_yuan    时间: 2011-10-28 09:21

学习了...支持






欢迎光临 企业社会责任论坛 (http://www.chinacsra.org.cn/) Powered by Discuz! X3.2