设为首页收藏本站

企业社会责任论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

楼主: xiaohu
打印 上一主题 下一主题

[讨论]三辊闸的使用

[复制链接]
1#
发表于 2010-7-20 17:20:00 | 显示全部楼层
卷闸门、横拉门、电动门均不宜使用于工厂安全出口,三辊闸更要禁止使用。
2#
发表于 2010-7-20 17:29:51 | 显示全部楼层

《建筑设计防火规范》7.4.12:

2.民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门;

3#
发表于 2010-7-21 08:45:13 | 显示全部楼层

多谢楼上几位大版点评!个人意见——

1.折叠门、卷帘门开门时明显要更费时费力,所以不宜用于安全出口;

2.电动门若没有备用电源,应急时一旦断电就更麻烦了;

3.作为疏散出口,门朝里开永远都是不可取的。

[此帖子已经被作者于[lastedittime]1279673495[/lastedittime]编辑过]
4#
发表于 2010-7-21 09:39:47 | 显示全部楼层

“有个企业的副总说华为也装了这个,并不能证明就一定是正确的。”

——支持!华为它再怎么高科技,装了这个三辊闸也是不符合消防安全要求的;富士康再怎么大手笔,其员工一个接一个的跳楼也是社会不能接受的。

5#
发表于 2010-7-22 09:01:35 | 显示全部楼层

真是百家争鸣,英雄所见不同啊!

消防安全要求的疏散出口门应该是不需要任何控制技术(包括电动、手动开关),人人都可随时畅通开放的。所以,三辊闸无论其设计多么科学智能化都是不提倡的。

6#
发表于 2010-7-22 09:29:03 | 显示全部楼层

大家都知道,东部华侨城“太空迷航”的设计也算是蛮智能化的,游客一坐上去就自动落锁安全罩。

但是,当时发生碰撞爆炸并断电后,安全罩却不能人为打开,从而大大限制了受困者逃生自救。

7#
发表于 2010-7-23 17:17:11 | 显示全部楼层
若出于其它方面的安全目的,三辊闸可考虑使用于收银台、银行ATM、ESD控制等场合,但不应使用于安全疏散出口。