设为首页收藏本站

企业社会责任论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 4712|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

如何快速计算灭火器应该配置的数量?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-23 16:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多社会责任专业人士,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

建筑灭火器配置计算实例

一、厂房灭火器设计计算

该厂房建筑面积为450m2 ,为严重危险等级,C类气体火灾,

      Q= K×(S/U

由于该建筑已经设置了室内消火栓系统,所以K0.9

Q=0.9×(450/0.5=810

根据《建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005》,严重危险等级,C类气体火灾单具灭火器最小配备级别为89B,则需要的灭火器数量为:

        N=810/89=9.10

故,取设计灭火器数量为10个。

在布置消火栓时,每个设置点设置2具灭火器,5个设置点,每个设置点的灭火级别为:

        QC=Q/N=810/5=162B

所以选用MF/ABC5型磷酸铵盐灭火器,共10具,每个设置点设置2具,设置点间距不大于18m

二、辅跨灭火器设计计算

1、辅跨一层在高低压配电室内设置灭火器。

该高低压配电室面积为162 m2,为中危险等级,E类火灾,

        Q= K×(S/U

    由于辅跨为设置室内消火栓系统和灭火系统,所以K1.0

          Q=1.0×(162/1=162

根据《建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005》,中危险等级,E类火灾单具灭火器最小配备级别为55B,则需要的灭火器数量为:

N=162/55=2.95

         故,取设计灭火器数量为3个,该3具灭火器设置在一个设置点,该设置点的灭火级别为:

              QC=Q/N=162/1=162B

所以选用3MF/ABC5型磷酸铵盐灭火器。

2、辅跨二层在走廊内设置灭火器。

       辅跨二层的面积为324 m2,为中危险等级,E类火灾,

           Q= K×(S/U

    由于辅跨为设置室内消火栓系统和灭火系统,所以K1.0

          Q=1.0×(324/1=324

根据《建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005》,中危险等级,E类火灾单具灭火器最小配备级别为55B,则需要的灭火器数量为:

N=324/55=5.89

故,取设计灭火器数量为6个。

在布置消火栓时,每个设置点设置2具灭火器,3个设置点,每个设置点的灭火级别为:

        QC=Q/N=324/3=106B

所以选用MF/ABC5型磷酸铵盐灭火器,共6具,每个设置点设置2具,设置点间距不大于18m。、

 

以下为朋友给我推荐的快速计算表,只要输入建筑物的面积即可知道应该配置的灭火器数量。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
2#
 楼主| 发表于 2010-12-23 16:19:06 | 只看该作者
抱歉,该灭火器配置速算表为.exe文件,这还上传不去了。
[此帖子已经被作者于[lastedittime]1293093263[/lastedittime]编辑过]
3#
发表于 2010-12-23 21:55:40 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用谭顺元在2010-12-23 16:19:06的发言:
抱歉,该灭火器配置速算表为.exe文件,这还上传不去了。

谭兄,可以先将.exe格式的文件先压缩成rar.或zip格式,然后就可以上传了。

4#
 楼主| 发表于 2010-12-24 08:58:26 | 只看该作者

 多谢安可,俺听您的,果然管用呢。

[upload=rar]viewfile.php?id=1566[/upload]
5#
发表于 2010-12-24 09:29:48 | 只看该作者

学习一下的说

6#
发表于 2011-8-20 08:42:25 | 只看该作者
这个也有啊,哈哈,只有想不到,没有大家做不到
7#
发表于 2011-8-20 10:52:29 | 只看该作者

[em140]谭版的计算没错,但你忽略了一个非常重要的依据(忘了叫啥来的,间距?)。

公式算出来的配置数量可以是最少配置数量。

8#
 楼主| 发表于 2011-8-21 16:29:38 | 只看该作者

上述公式计算出来的灭火器数量是最少配置数量。

关于灭火器的布置间距,可参考以下两点要求:

1.《建筑灭火器配置设计规范》规定:手提式灭火器最大保护距离为25米,推车式灭火器最大保护距离为50米

2.ICTI商业行为守则规定:灭火器使用者同灭火器的距离不应超过75英尺(23米)。

9#
发表于 2011-8-22 10:35:08 | 只看该作者

学习了。

有清晰的数字距离,比以往的估计要好得多。

10#
发表于 2011-8-22 10:35:58 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用谭顺元在2011-08-21 16:29:38的发言:

上述公式计算出来的灭火器数量是最少配置数量。

关于灭火器的布置间距,可参考以下两点要求:

1.《建筑灭火器配置设计规范》规定:手提式灭火器最大保护距离为25米,推车式灭火器最大保护距离为50米

2.ICTI商业行为守则规定:灭火器使用者同灭火器的距离不应超过75英尺(23米)。

感觉这样操作比主题贴更加实用,因为计算还是比较麻烦的,哈哈

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|企业社会责任论坛 ( 粤ICP备07511431  

GMT+8, 2024-5-7 05:30 , Processed in 0.169008 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表