2、 关于天台门上方安装安全出口标识和应急灯的,有无根据?依个人经验,天台非安全出口,会误导疏散。起火时,应该尽快从楼梯疏散到室外。 大虾,给个看法吧?
这个我没有注意过相关依据。
也不知道JOHN说的天台是一个什么样的概念和情形。
我曾遇到一个工厂,在我接手前曾经历过验厂,开出的不符合项中其中一项是有一座厂房,三层,只有一个楼梯,一个安全出口。然后工厂在我到厂之前就自己整改好了。整改方案请看我下面画的简单示意图。
因为该工厂是三座厂房相连,只有一个安全出口和楼梯的厂房连接另一幢二层厂房,于是工厂就在三楼相连的那面墙打通开了一个出口,通往另一帽厂房的楼顶(楼顶有护栏),然后从那厂房的一个出口通过楼梯通往楼底。
我到工厂后查看后没有提出异议。在后来的审核中审核员也没有提出异议。