《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》中,
第二十六条 机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。检查的内容应当包括:
  (一)火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况;
  (二)安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况;
  (三)消防车通道、消防水源情况;
  (四)灭火器材配置及有效情况;
  (五)用火、用电有无违章情况;
  (六)重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况;
  (七)消防安全重点部位的管理情况;
  (八)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况;
  (九)消防(控制室)值班情况和设施运行、记录情况;
  (十)防火巡查情况;
  (十一)消防安全标志的设置情况和完好、有效情况;


第二十八条 设有自动消防设施的单位,应当按照有关规定定期对其自动消防设施进行全面检查测试,并出具检测报告,存档备查。
第二十九条 单位应当按照有关规定定期对灭火器进行维护保养和维修检查。


这几条内容中,各有什么侧重点?


第26条中的灭火器材配置及有效情况与第29条的定期维护保和维修检查区别在哪?
另外,只需要对自动消防设施进行检测吗?如果是手动的报警器,又是否需要检测呢?
发表于 2014-8-25 08:39:03 | 显示全部楼层
消防设施的检查,也即我们日常所做的每月消防设施检查,包括楼上的内容。
而检测,法规上也有明确说明,是指对自动消防设施的检测,自动消防设施不能通过常规方法如目测等判别,需借助一定的仪器设备,这时需要的就是检测。